Сообщение от
Stanislav
Нигде не встречал таких цифр. Для пустоток 8 см - минимум, 12 - рекомендации.
Я считал 20 см, а не вся стена. Даже, если заведём на 10 - цифры будут бить.
Вообще-то раствор с прутками, но не суть. Я и прошу Евгения описание расчётов, т.к. не силён в сопромате.
Я в свое время рассчитывал, поскольку сопромат изучал. Еще немного зависит от класса пустоток (нагрузочная способность). 6 см - это для 8-х пусток. Для 12 больше, наверно как раз 8 см. И уж если быть совсем точным, необходимо указывать марку бетона. Расчет для М250. Для цементного раствора, у которого твердость обычно не больше 100, перекрытие должно быть больше.