Сообщение от
Stanislav
Как совмещаете прочность и тепло?
D400 - недостаточно крепкий, D500 - недостаточно тёплый.
D400 это утеплитель, D500 подходит для возведения малоэтажного дома без монолитного каркаса.
Прочность строению добавляет армирование 2мя прутами арматуры 8мм каждые три ряда кладки(обязательно гнуть 90° в углах, не вязать!) и обязательно монолитные ж/б армпояса не менее 200мм высотой 1этаж(под ж/б плиту) и 100мм под чердачное перекрытие.
Тепло дает укладка блоков на специальный клей и дополнительное утепление по фасаду минватными плитами. Обязательно использование крепежа термоклип для крепления плиты, он предотвращает мостик холода. В нашей климатической зоне (коэффициент сопротивления теплопередаче Ro до 3,5 м2°С/Вт) достаточно 50мм утеплителя для стены из газосиликата D500 шириной 380мм.