Цитата:
Сообщение от eugenebrener Посмотреть сообщение
В нашей климатической зоне (коэффициент сопротивления теплопередаче Ro до 3,5 м2°С/Вт) достаточно 50мм утеплителя для стены из газосиликата D500 шириной 380мм.
Когда добавили утеплитель, всё стало верно.
Цитата:
Сообщение от eugenebrener Посмотреть сообщение
обязательно монолитные ж/б армпояса не менее 200мм высотой 1этаж(под ж/б плиту)
Т.е. использовать U-блоки, предлагаемые (и рекомендуемые) изготовителем газосиликата (высота 200 мм, что не позволяет сделать армпояс 200мм) категорически не рекомендуется?